企業在使用3.5寸螺紋雷達液位計進行氯化銨測量時,考慮到液體具有強腐蝕性和固體氯化物結晶的情況,因此排除了接觸式液位計,選擇了非接觸式測量方式。為滿足高腐蝕介質的測量需求,采用了聚四氟乙烯PTFE雷達密封天線工藝。然而,在使用過程中,儀表經常出現假液位輸出情況,經過詳細檢查后發現,雷達探頭上積聚了冷凝水滴,導致測量結果出現偏差。
為解決這一問題,工作人員拆開3.5寸螺紋雷達液位計的安裝法蘭,將積聚的水滴擦干后放回原位,儀表即可正常測量。雷達液位計通過從罐頂部天線發送脈沖并測量到液體表面的距離來實現測量,當脈沖遇到不同介電常數的介質時,部分能量會被反射回發射器,通過計算發射脈沖和反射脈沖之間的時間差來確定液位高度。
為了解決假液位問題,弗林頓雷達液位計防冷凝將清潔的儀器空氣通入雷達探頭發生器,以吹除積存的冷凝水。他們還將不銹鋼變送器法蘭換成PP材質法蘭,并在變送器端面鉆孔,使儀表風垂直吹向雷達探頭表面,有效帶走冷凝水。通過采用二位三通電磁閥控制清洗儀用氣的通斷,并由程序控制輸出開關量信號,成功消除了誤差,解決了假液位問題,確保3.5寸螺紋雷達液位計的正常測量。