雷達液位計常見問題分析解答
來源: fulindun作者: 佚名點擊數: 次時間:2023-05-31
雷達液位計常見的問題有這幾種:
1.調頻波FMCW型雷達液位計報E14,沒有找到有效回波。
2.正常測量的情況下雷達液位計儀表跳變,跳滿量程。
3.正常測量下儀表跳變,跳2重回波上,跳低位。
4.現場有電機產生的電磁干擾。
雷達液位計調試常見問題分解及處理方案:
1、雷達液位計報E14問題,大致有三種情況
1)如果剛安裝的時候可以正常處理,后面出現報E14那么可以判斷為儀表進水了受潮了。
2)如果剛安裝就有種情況,檢查量程設置是否太短沒有測量到物質表面。
3)儀表信號太弱,在安裝的時候就可以看出問題
2、雷達液位計儀表跳變,跳滿量程問題
1)這類情況一般都是前面有干擾波,解決方案一般是設置虛假回波屏蔽干擾,如果干擾波很大只能更換安裝位置避免干擾波
3、雷達液位計儀表跳變,雷達跳低位問題
1)這類情況只能在前面沒有干擾波情況下設置首波“較強”強制讀在料位回波上。(前提是前面沒有干擾波)
2)或者更換導波雷達壓力變送器等其他測量方式。
4、雷達液位計現場有電機產生的電磁干擾問題
1)像這種情況只能做接地處理,或者增加信號隔離器